Охлаждение серверной!!!
помогите пожалуйста!Объект банк,расчетная температура зимой -56,как решить вопрос с охлаждением серверной,прецизионники не пойдут,дорого,а обычные кондиционеры максимум до -30 работают.Банк небольшой,серверная 7,6м2. Если кто сталкивался,подскажите пожалуйста
Сухая градирня вам поможет!
Поставьте регулируемую гребенку на форточку. Хорошое решение когда нужно сэкономить.
Андрей 113
10.11.2011, 14:28
Цитата(Бицюк @ 10.11.2011, 14:52)

помогите пожалуйста!Объект банк,расчетная температура зимой -56,как решить вопрос с охлаждением серверной,прецизионники не пойдут,дорого,а обычные кондиционеры максимум до -30 работают.Банк небольшой,серверная 7,6м2. Если кто сталкивался,подскажите пожалуйста
Тепловыделения какие? Все зависит от нагрузки.
спасибо за совет конечно,но форточек там нет
Зольников Михаил
10.11.2011, 14:42
Если градирня не вариант, то наружные блоки сплитов поставьте на чердаке, подвале или неотапливаемой лестнице.
Начинать подобные проекты нужно с объяснения того, что через год им снова придется покупать то, что у них будет в этой серверной.
Если же вдруг в серверной и правда вдруг, что то нужное будет считаться, еще и про стоимость простоя рассказать.
После чего выяснится, что деньги на инженерку волшебным образом нашлись.
2 Бицюк
Начинать подобные темы на форуме нужно с приведения данных не с площади серверной, а тепловыделений ее оборудования, т.к. на 1,5 кв.м можно установить стойку с тепловыделениями 10 кВт и это не предел.
2 daddym
Все зависит от управляющего банком. Есть на обслуге банк, в серверной 9 кВт тепла. В июне накрылся потолочник FGL 10 кВт, сейчас пашут 6-ти летние 2х5 кВт Daikin, причем один в этот период уже ломался. Все это время согласовывают установку 10 кВт потолочника от МЕ.

А форточек, как правило, нет и окна на сигнализации...
Цитата(SSA @ 10.11.2011, 18:22)

Все зависит от управляющего банком.
И такое бывает. Тогда пусть делают форточку, как раз в бюджет уложатся.
теплопритоки где то порядка 1,5-2 кВт будет,спасибо за советы,но не на сухие градирни,ни на фрикулинги,ни на пруцинзионные кондиционеры там не согласятся,даже летом и то будет один кондер стоять. Я думаю туда поставить вентилятор и перед ним воздухонагреватель,чтоб вентилятор работал,в момещении поставить датчик,и он будет периодически включаться и выключаться поддерживая допустимую температуру,конечно влажность уже не поддержишь,но другого пока ничего не придумал,как вам друзья?
Андрей 113
11.11.2011, 10:19
Цитата(Бицюк @ 11.11.2011, 10:45)

теплопритоки где то порядка 1,5-2 кВт будет,спасибо за советы,но не на сухие градирни,ни на фрикулинги,ни на пруцинзионные кондиционеры там не согласятся,даже летом и то будет один кондер стоять. Я думаю туда поставить вентилятор и перед ним воздухонагреватель,чтоб вентилятор работал,в момещении поставить датчик,и он будет периодически включаться и выключаться поддерживая допустимую температуру,конечно влажность уже не поддержишь,но другого пока ничего не придумал,как вам друзья?
если банк не против то конечно. Значит данные будет храниться и обрабатываться не столь значительные и не денежные. 1,5-2кВт это мощность сервера? Загрузка врядли будет 100%, поставьте небольшую приточку и вытяжку из расчета удаления 1,5кВт на зиму, ну и сплит на лето.
AleksejCher
11.11.2011, 10:33
Поставьте обычный сплит с низкотемпературным комплектом. Существуют комплекты обеспечивающие работу кондиционера при температурах наружного воздуха до -50 градусов: Снегирь (-40), Иней (-30), Айсберг (-40), Полюс (-50)
Этакая ненавязчивая реклама Дайкинга...
AleksejCher
11.11.2011, 11:40
Цитата(SSA @ 11.11.2011, 11:37)

Этакая ненавязчивая реклама Дайкинга...

Или Gree.
Не к тем не к тем отношения не имею.
Сергей В.
11.11.2011, 13:54
Цитата(Бицюк @ 10.11.2011, 12:52)

помогите пожалуйста!Объект банк ... вопрос с охлаждением ... серверная 7,6м2.

Опять...
На этом форуме есть, как минимум, три темы за эту тему... (серверная, автозал и т.п.)
Обсудили все что только можно.
Начиная с того, что 7,6м2 - это не серверная, а кладовка
П.С. самый правильный совет: спросите у этого "банка" ( а это скорее всего не банк, а его отделение "на местах", и "сервер" - скорее всего - это маршрутизатор) во сколько они ценят потерю информации. На эту сумму пусть и выделяют финансирование. Если жлобятся, не переживайте - сделайте дырку в стене и все: что оплатили, то и получили. Кстати, устройства передачи информации менее требовательны к микроклимату, чем настоящие серверы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,