Бицюк
помогите пожалуйста!Объект банк,расчетная температура зимой -56,как решить вопрос с охлаждением серверной,прецизионники не пойдут,дорого,а обычные кондиционеры максимум до -30 работают.Банк небольшой,серверная 7,6м2. Если кто сталкивался,подскажите пожалуйста
Fenriz
Сухая градирня вам поможет!
daddym
Поставьте регулируемую гребенку на форточку. Хорошое решение когда нужно сэкономить.
Андрей 113
Цитата(Бицюк @ 10.11.2011, 14:52) *
помогите пожалуйста!Объект банк,расчетная температура зимой -56,как решить вопрос с охлаждением серверной,прецизионники не пойдут,дорого,а обычные кондиционеры максимум до -30 работают.Банк небольшой,серверная 7,6м2. Если кто сталкивался,подскажите пожалуйста

Тепловыделения какие? Все зависит от нагрузки.
Бицюк
спасибо за совет конечно,но форточек там нет
Зольников Михаил
Если градирня не вариант, то наружные блоки сплитов поставьте на чердаке, подвале или неотапливаемой лестнице.
LordN
фрикулинг
daddym
Начинать подобные проекты нужно с объяснения того, что через год им снова придется покупать то, что у них будет в этой серверной.
Если же вдруг в серверной и правда вдруг, что то нужное будет считаться, еще и про стоимость простоя рассказать.
После чего выяснится, что деньги на инженерку волшебным образом нашлись.
SSA
2 Бицюк
Начинать подобные темы на форуме нужно с приведения данных не с площади серверной, а тепловыделений ее оборудования, т.к. на 1,5 кв.м можно установить стойку с тепловыделениями 10 кВт и это не предел.

2 daddym
Все зависит от управляющего банком. Есть на обслуге банк, в серверной 9 кВт тепла. В июне накрылся потолочник FGL 10 кВт, сейчас пашут 6-ти летние 2х5 кВт Daikin, причем один в этот период уже ломался. Все это время согласовывают установку 10 кВт потолочника от МЕ. biggrin.gif
А форточек, как правило, нет и окна на сигнализации... sad.gif
daddym
Цитата(SSA @ 10.11.2011, 18:22) *
Все зависит от управляющего банком.

И такое бывает. Тогда пусть делают форточку, как раз в бюджет уложатся. rolleyes.gif
Бицюк
теплопритоки где то порядка 1,5-2 кВт будет,спасибо за советы,но не на сухие градирни,ни на фрикулинги,ни на пруцинзионные кондиционеры там не согласятся,даже летом и то будет один кондер стоять. Я думаю туда поставить вентилятор и перед ним воздухонагреватель,чтоб вентилятор работал,в момещении поставить датчик,и он будет периодически включаться и выключаться поддерживая допустимую температуру,конечно влажность уже не поддержишь,но другого пока ничего не придумал,как вам друзья?
Андрей 113
Цитата(Бицюк @ 11.11.2011, 10:45) *
теплопритоки где то порядка 1,5-2 кВт будет,спасибо за советы,но не на сухие градирни,ни на фрикулинги,ни на пруцинзионные кондиционеры там не согласятся,даже летом и то будет один кондер стоять. Я думаю туда поставить вентилятор и перед ним воздухонагреватель,чтоб вентилятор работал,в момещении поставить датчик,и он будет периодически включаться и выключаться поддерживая допустимую температуру,конечно влажность уже не поддержишь,но другого пока ничего не придумал,как вам друзья?

если банк не против то конечно. Значит данные будет храниться и обрабатываться не столь значительные и не денежные. 1,5-2кВт это мощность сервера? Загрузка врядли будет 100%, поставьте небольшую приточку и вытяжку из расчета удаления 1,5кВт на зиму, ну и сплит на лето.
AleksejCher
Поставьте обычный сплит с низкотемпературным комплектом. Существуют комплекты обеспечивающие работу кондиционера при температурах наружного воздуха до -50 градусов: Снегирь (-40), Иней (-30), Айсберг (-40), Полюс (-50)
SSA
Этакая ненавязчивая реклама Дайкинга... biggrin.gif
AleksejCher
Цитата(SSA @ 11.11.2011, 11:37) *
Этакая ненавязчивая реклама Дайкинга... biggrin.gif

Или Gree.
Не к тем не к тем отношения не имею. rolleyes.gif
Сергей В.
Цитата(Бицюк @ 10.11.2011, 12:52) *
помогите пожалуйста!Объект банк ... вопрос с охлаждением ... серверная 7,6м2.

wink.gif Опять...
На этом форуме есть, как минимум, три темы за эту тему... (серверная, автозал и т.п.)
Обсудили все что только можно.
Начиная с того, что 7,6м2 - это не серверная, а кладовка wink.gif

П.С. самый правильный совет: спросите у этого "банка" ( а это скорее всего не банк, а его отделение "на местах", и "сервер" - скорее всего - это маршрутизатор) во сколько они ценят потерю информации. На эту сумму пусть и выделяют финансирование. Если жлобятся, не переживайте - сделайте дырку в стене и все: что оплатили, то и получили. Кстати, устройства передачи информации менее требовательны к микроклимату, чем настоящие серверы.